Seite 1 von 1

Betrieb ohne Temperatursensor - Alarm deaktivieren??

BeitragVerfasst:09.12.2007 16:42
von tobis
Wie kann ich den Temperatur-Alarm deaktivieren wenn ich das Vario ohne den Temperatursensor betreiben will.

Sobald er abgesteckt ist kommt - Temperatur 172°C

BeitragVerfasst:09.12.2007 17:37
von pp-rc
Konfiguration>Kommunikate>Temperatur

Gruß Piotr

pp-rc Modellbau

BeitragVerfasst:09.12.2007 19:20
von tobis
Nein das habe ich schon probiert.

Wertänderung: Ausgeschalten
PPM-Signal : Ausgeschalten
Der Alarm kommt trotzdem.

Unter Alarm kann ich die Temperatur leider nur bis 100C einstellen. Sonst hätte ich dort einfach einen Dummy-Wert eingetragen.

BeitragVerfasst:09.12.2007 20:29
von pp-rc
Selbst konnte ich nicht nachvollziehen, weil momentan habe ich leider kein Vario hier...

Ich habe es mit den Kollegen besprochen. Es ist schon bekannt - in der letzten Softwareversion hat sich ein Fehler eingeschlichen. Es wird in den Tagen behoben und ein Upgrade wird hier publiziert.

Gruß Piotr

pp-rc Modellbau

BeitragVerfasst:10.12.2007 22:56
von pp-rc
Hi,

fehler behoben. Es kann upgedatet werden.

Gruß Piotr

pp-rc Modellbau

BeitragVerfasst:11.12.2007 12:06
von tobis
Hui das ging Fix - werde ich heute abend gleich mal testen.

Kleiner Anregung noch. Schreib doch im Firmware-Thread das Datum der Firmware dazu - das Beitragsdatum ändert sich nicht wenn du den Thread änderst.

Und vielleicht noch eine kleine Changslog damit man weis ob sich das Update für einen lohnt.